Автор Тема: ИБП  (Прочитано 3136 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Р6ЛДД

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2916
    • Просмотр профиля
    • E-mail
ИБП
« : 26 Январь 2022, 15:24:09 »
Подскажите, шо делать.
Китайский ИБП 1-30В., 10А.
Немного "шумел" на 14 кГц, с заземлением - ушло.
Но при подключенной антенне к СДР - полосатит на 10-14 МГЦ.
Это как-то решаемо?
Per aspera ad astra.

Оффлайн Sergej

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 431
    • Просмотр профиля
Re: ИБП
« Ответ #1 : 26 Январь 2022, 16:22:26 »
Вскрываем и смотрим на выполнение сетевого фильтра. Если чего-то нехватает - добавляем. Если всё есть (дроссели, X и Y-конденсаторы) - добавляем еще один дроссель (стандартный на нужный ток от любого БП) прямо после входа сетевого шнура (на колодку и т.п.)

По выходу постоянки - до клемм можно на провода одеть побольше ферритов. Обычно комбинирую набор колец см 5-7 длиной, низкочастотные 2000...1000 и что-то вроде 50ВЧ, тут много биноклей 50ВЧ, все равно некуда девать, а они на силовые провода хорошо одеваются.

Оффлайн Р6ЛДД

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2916
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: ИБП
« Ответ #2 : 26 Январь 2022, 20:33:43 »
Вскрываем и смотрим на выполнение сетевого фильтра. Если чего-то нехватает - добавляем.
Все есть.
По выходу постоянки - до клемм можно на провода одеть побольше ферритов.
Одел ферритовые трубки, 40 мм длиной, из четырех бинокль  ( изолентой) свернул. Трошки-трошки остались (слегка полосатит), но на "междиапазонье" -вещательные, любительские. Было совсем мрак.
(стандартный на нужный ток от любого БП) прямо после входа сетевого шнура (на колодку и т.п.)
Где-то валялся, позже добавлю. Быстро не найду.
Спасибо большое!
Per aspera ad astra.

Оффлайн Р6ЛДД

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2916
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: ИБП
« Ответ #3 : 26 Январь 2022, 23:12:45 »
Вот он - пациент.   ;D ;D
Per aspera ad astra.

Оффлайн GM

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 331
    • Просмотр профиля
Re: ИБП
« Ответ #4 : 28 Январь 2022, 01:06:47 »
[Извините, ИБП совсем не в тему, просто распирает поделиться]
12В - 125А - 1500 Вт, кпд=95%, размер 170 х 70 х 40, корпус китайский, начинка наша.

Удельная мощность 3150 ватт на литр!
Зачем нам бумеранг? У нас грабли есть!

Оффлайн Р6ЛДД

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2916
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: ИБП
« Ответ #5 : 28 Январь 2022, 09:55:01 »
размер 170 х 70 х 40
Опечатки нет случаем?
Если на столе лежат листы формата А4 = 210х297мм., то длина шот не бьется.
Per aspera ad astra.

Оффлайн GM

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 331
    • Просмотр профиля
Re: ИБП
« Ответ #6 : 28 Январь 2022, 17:09:39 »
Ошибся. Уточнил у разработчика - 170 x 70 это размер платы. А корпуса - 264 мм. Там вентилятор на входе и разъём на выходе, как-то так. Ну и удельная мощность пониже, но всё равно впечатляет 2200 Вт/литр. И выходная мощность - 1600.

А я там сбоку-припёка, реализовал pmbus на МК.
Зачем нам бумеранг? У нас грабли есть!

Оффлайн Р6ЛДД

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2916
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: ИБП
« Ответ #7 : 28 Январь 2022, 17:59:48 »
Ошибся. Уточнил у разработчика - 170 x 70 это размер платы.
Бывает. ;D
разъём на выходе,
Этот вопрос интересный.
Кв.мм меди - ном ток 10А. Т.е на 125А нужно 10мм.кв.(грубо) Там 4 площадки, по 2 на плюс и минус. Медь толстая?

Per aspera ad astra.

Оффлайн GM

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 331
    • Просмотр профиля
Re: ИБП
« Ответ #8 : 28 Январь 2022, 23:01:27 »
Толстая.

Всё управление на вертикальной плате.
Зачем нам бумеранг? У нас грабли есть!